Bonjour à tous,

Me voilà face une incompréhension total sur mon fichier (AC 18 v7007).

Une partie d'un mur n'est pas visible au dessus de la toiture alors qu'il n'y a aucun raccord entre ces deux élément. Est une trace d'une ancienne connexion ? Est ce raccord automatique ? ou un bug ?…
Suis-je obligé de redessiner le mur pour avoir un élément correct ?

Merci pour vos lumière !


Archi43
Messages : 226
Re: Raccord mur invisible
Sent : 02/15/2016 18:24:37

Plusieurs causes possibles.

Si tu as utilisé l'ancienne méthode de raccord, la "taille" reste malgré la suppression de la toiture.

Il peut également y avoir un élément masqué invisible au dessus de ta toiture qui intercepte ton mur.

Dans les options de ton mur, dans l'onglet "modèle", essaye le bouton "annuler tous les raccords".


Tahn
Messages : 9
Re: Raccord mur invisible
Sent : 02/16/2016 09:23:15

Oui, j'avais effectué une taille avec la toiture. Mais ne voyant pas de pastille indiquant une opération solide, je n'en lisais pas…

L'option annuler tout les raccords fonctionne et remet son mur dans sa totalité. Un bouton que je n'avais jamais utilisé !