Bonjour, C'est le quatrième dossier ou nous n'arrivons pas a obtenir un Bbio conforme (pour les ponts thermiques et les surface vitrées c'est ok). Pourtant nous mettons bien l'isolation du sol, du mur et du toit, les fenêtres. Nous souhaitons réaliser l'attestation du dépôt de permis de construire. Ou est notre erreur? ci joint le fichier, pouvez vous nous aider? Merci

mami
Messages : 305
Re: Le Bbio jamais conforme !!!
Sent : 03/19/2013 11:47:35

Bonjour, Tout d'abord, il est vrai que ce n'est pas simple de descendre le Bbio. J'ai regardé ton fichier, mais tu es sur la version 2.5 et moi sur la 2.6 et il me mets que certaines données seront perdues. J'ai tes murs extérieurs avec une structure bois et une toiture avec fermette? Regarde donc, déjà ta situation géographique : nord et commune. Ensuite vérifie toutes tes compositions de murs, toitures et dalles et lance le calcul. Mais, il faut savoir que la RT 2012 bouscule énormément nos habitudes de travail. Il faut donc isoler plus et savoir ce que l'on met comme matériaux. Mami.

Pauline Urlacher
Messages : 16
Re: Le Bbio jamais conforme !!!
Sent : 07/08/2013 16:53:58

Bonjour, Un élément souvent oublié dans le paramétrage du Bbio est le débit de ventilation hygiénique. ArchiWIZARD propose un débit basé sur la surface du projet, mais comme toute valeur par défaut, elle est souvent un peu pénalisante. Je vous invite donc à toujours vérifier ce débit dans la fenêtre d'édition de la zone (Bâtiment -> Zones -> Nom de la zone), onglet Ventilation, et à corriger le nombre de pièces d'eau si nécessaire. Cordialement, Pauline Urlacher Support ArchiWIZARD

Pascal Faucher
Messages : 17
Re: Le Bbio jamais conforme !!!
Sent : 10/18/2013 12:02:53

Bonjour Monsieur, Je réponds un peu tardivement à votre interrogation en regard de la non conformité du BBIO sur votre projet de maison individuelle. Il ne semble pas y avoir d'erreurs d'utilisation du logiciel mais plutôt de conception technique. Les bandeaux indicateurs en bas vous donnent des informations importantes : - le bandeau Bâti vous indique que : - vous avez 9 parois trop déperditives et en cliquant sur l'icone on voit qu'il s'agit surtout des 2 toitures. Votre U est de 0,177, il faudrait essayer de viser un U < 0,15 en augmentant le complément d'isolation sous la charpente (la configuration d'AWZ propose 60 mm d'isolation sous la charpente, il vaut mieux partir sur 120 mm minimum d'isolant avec un Lambda 0,032-0,035) (voir image jointe). - il vous indique aussi vous avez seulement 27% de vitrage au Sud alors que l'aide contextuelle jaune recommande entre 58 et 70 %. - le bandeau Objectif 2012 vous indique en orange un Ratio Psi de 0,36 (largement > à 0,28) Votre pont thermique Dalle/fondation est très élevé (0,57). Vous pouvez forcer sa valeur en utilisant les valeurs tabulées ThBCE ou en vous renseignant auprès des données techniques d'un fabricant de planchers. Espérant vous avoir apporté quelques informations utiles et me tenant à votre disposition, Pascal Faucher Responsable de produit Abvent


 