bug reconnaissance des volumes
Sent : 01/19/2013 12:35:58
Attachment : erreur volumes.png

Non seulement AW ne calcule pas le bon ratio des surfaces de baie, comme je l'ai précédemment signalé, mais en plus plus il ne reconnait pas correctement les volumes (d'où, peut-être, l'erreur sur le ratio des baies). Cela commence à faire beaucoup d'erreurs !! Après l'envoi du fichier AC16 au support, il est incapable de dire d'où viennent ces erreurs.

Pascal Faucher
Messages : 17
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/18/2013 12:25:02

Bonjour Madame, Monsieur, Je réponds à votre demande concernant la reconnaissance des volumes: la capture d'écran que vous avez envoyé en pièce jointe est un peu difficile à comprendre. la dernière version d'ArchiWIZARD (2.7.1.) a considérablement amélioré la détection des volumes des pièces. Néanmoins si vous souhaitez que l'on jette un oeil dessus n'hésitez pas à m'envoyer un fichier AWZ à mon adresse email. Cordialement, Pascal Faucher Responsable Produit Abvent faucher@abvent.fr

zoppé
Messages : 11
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/18/2013 18:34:26

Génial : 10 mois pour avoir une réponse ! quelle efficacité

Pierre Judde (Admin)
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/21/2013 17:41:02

Bonjour, Un rappel : le forum n'est pas le support technique Abvent.

Ben
Messages : 38
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 08:45:37

Bonjour, Quand est 'il des baies avec embrasure , appuies et VR ? faut 'il toujours les modifier avant l'exportation ? De même pour les parois avec décrochés ? La détection des parois d'Archiwizard simplifie toujours le mur par un mur droit ( comme l'image jointe plus haut dans le topic) même avec la dernière version. Et pour les gaines techniques avec des dimensions inférieures a 0.70 m x 0.70 m ? Merci ! Ben

Pascal Faucher
Messages : 17
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 12:02:14
Attachment : Captures.zip

Bonjour Monsieur, Sur quelle version d'ArchiWIZARD travaillez vous ? Depuis août 2013, la dernière version d'AWZ (version2.7.1.) intègre une interface appelée "Assistant" qui aide à la détection des "revêtements" selon le matériaux détectés sur la maquette numérique, notamment au niveau des baies. Je vous invite à aller sur notre onglet "Téléchargement", pour télécharger la dernière version de notre plug-in valable depuis AC14 jusqu'à AC17, ainsi que le fichier d'aide. Concernant les baies : les images envoyées dans le dossier joint vous montreront qu'elles sont parfaitement détectées par AWZ, avec comme surface nomimale la taille du "percement" dans la paroi et comme surface de vitrage la surface détectée sur la maquette. (Dans l'exemple joint, la baie mesure 0,9x1,5 = 1,35. Le vitrage est de 0,75x1,35 = 1,01 comme sur la maquette ArchiCAD). Vous pouvez paramétrer le mode de pose de votre cadre de baie dans le configurateur de baies, onglet "cadre", avec comme possibilité "Tunnel / Nu Int. / Nu Ext. / Perso.) Dans votre cas (dito votre image), peut-être que le mode de pose en feuillure n'est pas le plus adapté ? Pour les gaines techniques : voir exemple avec une pièce parfaitement détectée de 0,69x0,69 m. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au Support technique d'Abvent qui transmettra vos demandes. Cordialement, Pascal Faucher Responsable Produit Abvent

Ben
Messages : 38
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 14:06:47
Attachment : ArchicadArchiwizard.png

Bonjour, Merci pour ce retour ! Je suis sur ArchiCad 17 , avec la version 2.8.0 d'ArchiWizard avec le dernier plugin d'importation. J'ai réalisé le même exemple que vous pour la gaine 0.69 x0.69 m (j'ai renseigné les épaisseurs d'ArchiCad) le constat est le même (voir image). En ce qui concerne les baies , avez vous fait un test avec une fenêtre avec appuie , embrasure et un volet roulant dans ArchiCad ? ArchiWizard détecte l'objet fenêtre et non l'ouverture "percement" (de la même manière qu'avec Solibri en fichier IFC par la même occasion). Cordialement, Ben

Pascal Faucher
Messages : 17
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 15:04:32
Attachment : Captures 2.zip

Rebonjour, Je n'ai pas compris exactement si vous avez réussi à détecter une zone de 0,69x0,69. Concernant les baies, je vous envoie ci-joint un exemple de baie (0,9x1,5, pose au nu intérieur, ébrasure AC : 0,32, Mur en ITE 0,37) Il n'y a pas de problème de détection. Je vous renvoie au fichier d'aide publié en ligne au mois d'août et concernant la méthodologie de "tagage" : - il est nécessaire de bien séparer les types de revêtements pour les baies, notamment que les volets, appuis, chambranles, etc ne soient pas du même matériau que l'encadrement et le remplissage (si celui-ci est opaque). - l'appui de fenêtre doit toujours être "tagué"comme "paroi opaque" car appartenant à l'enveloppe externe : le pont thermique est entre l'appui et l'encadrement. - en ITE et en MOB : le chambranle est équivalent à un précadre qui recouvre les isolants et donc il fait aussi partie de l'enveloppe et donc être "tagué" comme "paroi opaque". Dans le cas que je vous envoie, la fenêtre est réellement détectée comme baie (voir image) avec ses vraies dimensions (1,35 m2 et 1,01 m2) dito AC17. Par contre, il est avéré que les fenêtre d'angles posées au nu intérieur sont problématiques : en largeur elles mesurent leur largeur nominale + largeur du tableau lointain vu en projection. Cordialement, Pascal Faucher Responsable Produit Abvent

Ben
Messages : 38
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 17:07:09
Attachment : ArchicadArchiwizard2.png

ReBonjour, Donc effectivement ca devient plus clair maintenant pour la détection des baies a l'exception peut être du type d'embrasure (nu intérieur ca ne pose pas de problème) mais il y a des cas ou avec le retour d'enduit par exemple ca ne fonctionne pas (je vais continuer de chercher). Pour la gaine ca n'a pas marché (sauf avec des cloisons de 2 cm !), mais de manière générale les gaines sont moins large que 70 cm (exemple image jointe) où Archiwizard ne reconnais pas ces volumes, et la réponse je la connais ...: http://www.archiwizard.fr/fr/services-assistance/que-faire-quand-une-piece-nest-pas-detectee Merci pour ces réponses ! Cordialement

Pascal Faucher
Messages : 17
Re: bug reconnaissance des volumes
Sent : 10/22/2013 18:04:59

Bonsoir : Il y a difficulté à détecter une petite pièce en-dessous de 0,65x0,65. Cela marche très bien avec 0,69x0,69. Concernant la détection des baies : essayez de limiter le nombre de matériaux sur la maquette d'origine car le "taguage" peut-être assez fastidieux. Pour le retour d'enduit : si vous êtes en Revt-Mur-Ext sur le côté extérieur et sur la tranche, ils pourront être détectés tous les deux en "parois opaques". D'autre part, il est conseillé de mettre les portes intérieures dans un autre matériau que les portes extérieures : ainsi il est possible de les taguer différemment. Un truc : taguer le matériau des portes intérieures en tant que parois opaques ainsi elles n'apparaitront pas dans la liste des baies du projet. (cela évite d'allonger inutilement cette liste). Cordialement, Pascal Faucher Responsable Produit Abvent


 